Сообщение от
melky
бессмысленная затея пытаться регулировать Т воды в теплых полах, сам по себе ТП очень инерционная система.
1. Регулировать надо Т помещения, просто отключая подачу в контур ТП, а чтобы ТП не стал холодным, периодически подавать в него горячую воду порциями (тут скорее эмпирическим путем, так как зависит от толщины стяжки). Например подавать кратковременно, чтобы ТП стал нейтральной температуры (режим комфорт).
2. Когда перекроете все контура, отключать насос, если нет байпаса.
Приводы вместо вентиля с резьбой 20х1,5 валом, ценник только не ласковый. Ну и есть нюанс, поставив привод в среднее положение, вы автоматом меняете расход через контур. Лучше приводы открыл/закрыл все же использовать.