Завести контроль питания на вход ПР.
Завести контроль питания на вход ПР.
Петера делал, но только на последнее отключение-включение, не помню в какой теме, поищите, может найдёте или Петера откликнется!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
пример схемы АВР с фиксатором событий.
ПР 200 не только управляет переключением электропитания но и фиксирует время произошедших событий.
Контроль отключения должен быть привязан к физическому входу, но контроль включения может быть программным.
Итого:
Для регистрации отключения питания используем вход, для регистрации включения, формируем сигнал программно. Правильно я понял?
Не обязательно, можно одним входом контролировать и включение и отключение, но важно!, при включении прибора первой записью будет «нет питания» и метка времени, затем сразу запись «питание включено» . Запись дублируется с разными метками времени, по этой причине, в некоторых проектах с применением «фиксатора» я оставлял одно сообщение «питание», в «журнале событий»
две метки следующие подряд фиксируют факт отсутствия питания в данном промежутке.
ОК все понял.
Большое спасибо!