Тема: Подключение к аналоговому входу ПЛК 160 датчик давления

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Test просто переменная, а зачем ее нужно присваивать аналоговому выходу?
    У меня к вам еще вопрос, изучил много информации о КДС и не встретил ничего про "явную переменную к выходу блока"!Наверно что-то упустил,вы не подскажите как подключить явную переменную к выходу блока LIN_TRAFO?Пост #18)
    Сделал все по картинкам которые вы мне прислали, у меня ничего не вышло
    ВОТ РЕЗУЛЬТАТ 1.bmp
    2.bmp
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 16.12.2014 в 04:12.

  2. #22

    По умолчанию

    1.bmp
    почему на входе такое число получается????

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    читайте документацию, http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf со страницы 89



    ЗЫ если более конкретно, то у Вас короткое замыкание
    Последний раз редактировалось capzap; 17.12.2014 в 09:01.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    читайте документацию, http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf со страницы 89



    ЗЫ если более конкретно, то у Вас короткое замыкание

    Заработало спасибо

  5. #25

    По умолчанию Подключение ПД100 к ПЛК150ИМ

    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой. Подключил датчик ПД100 к аналоговому входу ПЛК через резистор 510 Ом, согласно схеме в инструкции к датчику (во вложении). В конфигураторе выбрал настройки (скрин прикрепил). ПЛК не видит датчик, или видит, но переменная аналогового входа не показывает значение тока. Подключил в разрыв амперметр - показывает 4,02 мА. До этого тестировал аналоговый вход, подав на него ток с аналогового выхода - работает.
    Что я делаю не так?

    Забыл. Питание на датчик 24DC.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось mf_; 28.05.2017 в 19:56.

  6. #26

    По умолчанию

    В этом случае нет необходимости в резисторе. Он внутри ПЛК.

  7. #27

    По умолчанию

    Ок, спасибо. Сейчас попробую, но что-то сомневаюсь, что все получится. Отпишусь через 5 мин.

    Попробовал, результат нулевой, т.е. вход равен нулю при значении 4 мА. ???
    Последний раз редактировалось mf_; 28.05.2017 в 20:05.

  8. #28

    По умолчанию

    Так это нормально при установке типа датчика 4..20мА.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так это нормально при установке типа датчика 4..20мА.
    Ёкмакарёк. Спасибо, ASo!

  10. #30

    По умолчанию

    Еще раз всем спасибо, разобрался (банальная невнимательность).

    Для того, чтобы контроллер показывал ожидаемые значения нужно чтобы токовая петля работала от контакта 1 к контакту 0 аналогового входа.
    Последний раз редактировалось mf_; 28.05.2017 в 21:45.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК 160 + датчик уровня SITRANS PROBE LU
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 10:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 04:56
  4. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 09:46
  5. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •