Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Многое непонятно.
1. Этот документ про СПК. Или для ПЛК-323 он тоже годится? В документе об этом ни слова. В документации по контроллеру тоже.
2. Т.к. у меня не модуль OWEN, а посторонее изделие, то, как я понял шаблонный способ не годится. Я прав или нет?
3. При попытке использовать "Стандартные средства конфигурирования (Modbus RTU)" я получил указанную ошибку. Эти средства не рабочие?

Теперь пробую через библиотеку MODBUS.
Я могу быть уверен, что остаток от этого руководства рабочий?


Попробовал через библиотеку. Тоже не работает чтото...
1) документ относится к КДС3.5, скорее было бы написано еслиб различия в конфигурировании имели место быть
2) Вы пользуетесь стандартным протоколом модбас, никакой разницы какого цвета и вкуса слейв не существует
3) рабочие, если они не пошли не чего и стараться использовать другие способы, скорее всего с физическим соединением проблемы