Так его же еще отдельно установить надо, на то он и плагин. Так что предложение о пешем эротическом......О, прогресс, скрины начали появляться, в поставленной мною 1.8.107.9617 и этого пункта нет. Проблема вообще не в том какими способами в ОРС оказалась конфигурация прибора. В ОРС можно раскрыть дерево и посмотреть по каждому тегу, какой тип данных, каким байтом и/или словом вперед и много чего еще, запросы ответы в формате HEX там тоже имеются, по ним однозначно можно выяснить кто виноват, но ничего этого не выкладывается, видимо чтоб умники не заклевали
Последний раз редактировалось Relaymen; 14.06.2017 в 09:50.
ну как же, т.е отображая сетевую переменную на экране ПР, кто еще может "косячить" если на модбас
Когда я писал переустановить все, я как раз и предполагал, что у Вас кругом экспериментальные и бета версии всего и вся, включая прошивку в ПР, это единственный вариант не адекватных значений в контроллере. Если было бы все нормально, остаются ошибки начиная с верхнего уровня, их вычисляют по логам запросов/ответов
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Самый простой вариант понять где проблема, вместо OPC подключить через преобразователь программу на компьютере и послать посылки по нужным адресам, если проблема уйдет, значит проблема в OPC, если останется то или в программе или реле. Если есть необходимость, могу я проверить удаленно через TeamViewer, но нужны действия с Вашей стороны, а так сообщений много но нет ни скринов ни исходников.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Все это абсолютно бессмысленно - если бы ПР не работало в хлам, то это было бы видно сразу. А если можно зайти в системное меню например, то значит ядро и экран работают нормально, а представить себе сложную неисправность "отторжение OPC сервера" затруднительно. Ведь весь этот интерфейс связи реализован программно - выгорела часть кристалла что ли? Тут либо:
- программа пользователя (возможно какое-нибудь переполнение, флаг прописался в энергонезависимую память);
- аппаратно подох интерфейс 485 (если вообще нет связи);
- проблема вообще не в ПР.
Не вижу какие еще причины вообще могут быть.
1. Программа пользователя: 6 сетевых переменных и 6 полей вывода напрямую привязаные к сетевым переменным. какое нафиг переполнение??? Кроме того перезаливалась прошивка ПР
2. Интерфейс 485: прибор опрашивается, за исключением того что целочисленые переменные ограничены диапазоном от 0 до 255, и это при том что теги в формате word, то есть при отправке чисел от 1 до 255 все выводится правильно а начиная с 256 начинает возвращать значения по кругу 256=0, 257=1, 258=2, .....511=255, 512=0 513=1 и так далее. а в случае проекта с переменными типа float ПР вовсе не выводит ни каких значений.
3. 2 разных компьютера, 2 разных ОРС сервера, куча попыток добиться нормальной работы, проблема та же
Остается вариант с дефектом самой ПР, и дефект кристалла не исключение