А вот так работают все 8 выходовbandicam 2017-08-21 11-33-51-665.jpg
А вот так работают все 8 выходовbandicam 2017-08-21 11-33-51-665.jpg
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 11:54.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Значит связь установлена правильно, далее определитесь как Вы хотите управлять выходными реле модуля в дискретном режиме или индивидуально в ШИМ режиме каждым выходным реле, если в дискретном, то используйте битовую маску, как раз тот вариант что у вас сейчас работает, если необходим ШИМ режим, то тогда необходимо записывать значения в соответствующий регистр выхода в диапазоне от 0 до 1000.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ