Люди добрые. Поможите) Кто знает как настроить Codesys на связь с роутером через Lan порт у СПК. И как настроит сам роутер в который воткнут USB модем????
Люди добрые. Поможите) Кто знает как настроить Codesys на связь с роутером через Lan порт у СПК. И как настроит сам роутер в который воткнут USB модем????
Для СПК/CODESYS никаких специальных настроек не требуется.
На роутере надо пробросить нужные порты:
ports.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Благодарю) Тоесть если мне необходима веб визуализация мне нужно пробросить порт 8080? И как быть если на роутрете я поставил статический Ip? СПК всёравно подключится к нему без каких либо настроек?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Лучше пробросить везде, где можете пробросить.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В микротике проброс выполняется от интерфейса, то есть в данном случае от IP модема.
Внутри сети, если объединены все интерфейсы в мост и так все работать будет
IP адрес сим карты в модеме должен быть статический?
Либо статический, либо динамический плюс поднимать сервисы DynNDS или аналоги. В любом случае адрес должен быть реальным, а не закрытый NAT провайдера.
Вот с объединением в мост внутри сети не совсем понятно. Я соединяю СПК 207 с микротиком через ether5 (предворительно сам присвоив выходу статический ip). В разделе Firewall - NAT создал мост dst.nat от ip роутера с портом 8080 до ip СПК 207 с портом 8080. Не совсем понятно о каких объеденённых интерфейсах идёт речь, если в микротике только eth2-eth5 можно объеденить в мост, а модем это LTE.
P.S. просьба камнями не закидывать)))