Что за такая ошибка?
свы.png
Ответ:
Ошибка возникает при использовании кабеля КС1 для связи с устройствами через порт DEBUG.
Кабель КС1 используется только для программирования. Для связи с устройствами используйте кабель КС2.
Что за такая ошибка?
свы.png
Ответ:
Ошибка возникает при использовании кабеля КС1 для связи с устройствами через порт DEBUG.
Кабель КС1 используется только для программирования. Для связи с устройствами используйте кабель КС2.
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 15.09.2017 в 08:36.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Как используете порт Debug порт в программе. И отладку ведете через КС1?
RS 232 на панель СП307
RS 485 на мвв
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Уточнял именно по Debug'у. То есть планируете ли вы его использовать для чего-либо кроме отладки в проекте? КС1 для отладки, иначе потребуется иной кабель
у меня по нему подключена панель к плк, правильно?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Давайте перейдем к деталям.
Какой контроллер используете?
К порту RS2323 Debug в проекте будет подключена панель?
Какой кабель используете при подключении ПЛК (порт RS232 Debug)-панель?
Какой кабель используете при подключении ПЛК(порт RS232 Debug)-ПК (Codesys V2)?
ID200 - порт RS Debug
ошибка по нему возникает,если его использовать внутри программы и при этом использовать кабель c перемычкой.
Или кабель для связи с CoDeSys (с перемычкой), или использование порта.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Дайте, пожалуйста, информацию по кабелям, которые вы используете в каждом случае.
Выше сообщение Владислав указал на причину такого поведения контроллера.