14-09-2017 22-15-16.jpg 14-09-2017 22-15-24.jpg 14-09-2017 22-15-33.jpg
Пробуйте прикрепленный проект.
14-09-2017 22-15-16.jpg 14-09-2017 22-15-24.jpg 14-09-2017 22-15-33.jpg
Пробуйте прикрепленный проект.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
И это правильно - Q1 и Q2 не должны увеличиваться при выставлении cmd1 и cmd2. А у меня Q2 увеличивается...
У товарища эта же программа работает зеркально вашей - оба тега Q1 и Q2 увеличиваются на +1.
В вашем примере, я перед запуском кликнул по входной переменной "cmd1", что бы посмотреть включена ли галочка "энергонезависимость", увидел, что выключена, но включать ее не стал, и далее результаты представил на скриншотах:
Сейчас попробовал как вы, передвинул переменную Q2 и да, что-то в ОЛ отвалилось - см. криншоты:
14-09-2017 22-48-16.jpg 14-09-2017 22-48-22.jpg 14-09-2017 22-48-30.jpg
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
на форуме обсуждали варианты решений, вот один из них нашел на скорую, были и другие.
UPD: вот еще примеры сброса:
Тема: Переменная Reset
Тема: ПР200 переменная сброса
Последний раз редактировалось Pavel_; 14.09.2017 в 23:43.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Что-то вы странное пишете. Ведь, в этой теме недавно установили, что предсказывать выполнение программы смысла нет, а достаточно просто запустить симуляцию в ОЛ.
Добрый день, скиньте Вашу программу мне на личную почту a.posokhov@owen.ru
И опишите, пожалуйста, поконкретнее с указанием на то, что не работает по-вашему.
Поставьте у блока записи переменной cmd2 Режим записи "Перед чтением". Эта настройка поменяет порядок исполнения у блока записи.
Продолжение... То, что после манипуляций с блоками разный порядок - это баг, подтверждаю, будем решать.
Разобрались, проблема действительно есть, есть неоднозначность. В следующем релизе выйдет исправление.
Последний раз редактировалось wal79; 27.09.2017 в 12:56.
программер