Пытаюсь подключить ТРМ 232М через ПМ210. Настройки RS485 одинаковые, сетевой адрес проверил, но при считывании параметров выдает ошибку 255 во всех строчках. В чем может быть проблема?
Пытаюсь подключить ТРМ 232М через ПМ210. Настройки RS485 одинаковые, сетевой адрес проверил, но при считывании параметров выдает ошибку 255 во всех строчках. В чем может быть проблема?
У нас из Овеновского оборудования только ПМ210 и ТРМ232М. Поэтому проверить не получится...
Получилось считать часть параметров. Почему остальное не считывается? В облаке есть выбор из 4-х ТРМ232, какой именно выбирать?
Я хочу подключить ПР200 к OwenCloud через ПМ210, в связи с этим у меня несколько вопросов.
Нормально или нет работает OwenCloud с протоколом модбас рту?
Переменные какого типа поддерживаются в OwenCloud бол, инт, ворд, реал?
Как быстро происходит оповещение об авариях в приложении для андроида?
Какой примерно расходуется трафик при 20 переменных типа ворд, с периодом опроса 30 секунд?
У какого оператора связи лучше интернет по вашему мнению?
Когда будет управление в приложении для андроида?
Кто уже использует ПМ210 подскажите какой оператор в Москве лучше? И если можно то какой тарифный план Вы используете? Вопрос к Овену для ПР200 есть готовые шаблоны настроек?
1) Выбирать тот, что без префиксов. Остальные удалим.
2) ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r
У меня уже месяц ПМ210 работает с ПР200. На нем управление всей инженеркой дома. Все без замечаний. Но куча пожеланий по модернизации.