По наблюдениям связи ПР200 интерфейсом RS-485 в Мастере он посылает очередной запрос только по окончании цикла, а в слейве отвечает тоже только по окончании цикла. Темп связи ускоряется пропорционально уменьшению времени цикла при том же объеме обмена. В результате большую долю времени в линии тишина, особенно при большом времени цикла, и связь медленнее чем могла бы быть если бы работала независимо от циклов программы. Это так системно устроено и ничего с этим сделать нельзя?
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.09.2017 в 09:51.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.09.2017 в 10:36.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Была обратная задача - формировать импульсы до 100 раз в секунду на симистор.
В результате решил так: ПР200 формирует напряжение 0-5 вольт, которое считывает микроконтроллер и формирует импульсы.
Дешево и надежно=)
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
Доброго!
Подскажите, что не так?:
Есть два слейва: №1 с адресом=1 и №2 с адресом=3, оба сидят на одной линии RS485, которая подключена к мастеру ПР200.
Если создать два отдельных проекта для ПР200: первый проект - опрос первого слейва, второй проект - опрос второго слейва, то по отдельности (загрузка в ПР200 либо первого проекта, либо второго) оба слейва без проблем опрашиваются, как только оба проекта собираю в единый, и загружаю его в ПР200, то опрос этих двух слейвов отваливается.
09-10-2017 1-08-24.jpg 09-10-2017 1-08-55.jpg 09-10-2017 1-09-02.jpg 09-10-2017 1-09-45.jpg 09-10-2017 1-09-54.jpg
Последний раз редактировалось Pavel_; 09.10.2017 в 01:27.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Добрый день, вложение еще не анализировал, но подозреваю проблема во временных задержках по RS, у Вас самая низкая скорость, но при этом опрашивается регистры float, возможно при добавлении второго модуля все регистры не успевают передаться за отведенное время, попробуйте или увеличить скорость обмена.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ