Здравствуйте. Подскажите можно ли использовать один БКК1 для контроля наличия воды в 4 металлических резервуарах с использованием 4 одноэлектродных датчиков ДС.ПВТ .
Здравствуйте. Подскажите можно ли использовать один БКК1 для контроля наличия воды в 4 металлических резервуарах с использованием 4 одноэлектродных датчиков ДС.ПВТ .
Последний раз редактировалось nsk-elektrik; 13.10.2017 в 13:25.
Добрый день. БКК имеет 4 независимых входа, к которым подключаются кондуктометрические датчики. То есть по сути дела, прибор измеряет проводимость (величина обратная сопротивлению), между общим электродом и электродом соответствующего канала. Если проводимость в пределах нормы в соответствии с положением ДИП переключателей, то нужный канал сработает.
Поэтому, если Вы 4 бочки соедините общим проводом (0 клемма входов), и обеспечите соответствующие расстояние от общего до сигнального электродов в каждой бочке, то будет работать.
Только небольшой совет, при используемых Вам датчиках, общий провод желательно подводить прямо по гайку датчика, а не просто цеплять к бочке. Неизвестно из чего она сделана, а здесь всё таки проводимость (сопротивление) играют главную роль.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Умельцы и по два электрода могут подключать на один вход(верхнего и нижнего уровня), так что и регулировать можно по 2 уровням, не так давно подобная тема была: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27462
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2017 в 16:29.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Никакого умения тут не нужно, схема известна с 70-х годов, когда каждый транзистор экономили. Всего лишь на одном транзисторе изготавливался контроль уровня с двумя электродами для управления насосом/клапаном.
Я бы с осторожностью применял такое решение.
Во-первых БКК, в отличие от САУ, даже в руководствах ограничивают присоединением к заземленным металлоконструкциям. Почему - суппорт не объясняет, предположу, что дело в импульсном источнике питания, в отличии от трансформаторной развязки САУ.
Во-вторых, соединяя общим проводом 4 металлических емкости, Вы возлагаете на этот общий проводник функции проводника уравнивания потенциала. Какое оборудование в этих емкостях, как выполнено уравнивание автор не указывает, что потечет через общий проводник - ? Если уж применять такое решение, то не присоединять общий проводник к металлическому корпусу, а использовать многоэлектродные датчики, например, типа ДС.П.3. Или уж если ДС.ПВТ, то по 2 шт. на емкость - один для общего провода, другой - для измерительного.
В-третьих проводимость воды м.б. разной, а настройка дип-переключателями общая для всего прибора.
Конечно может и будет работать, а может быть и нет, на 100% по таким исходным не скажешь, как промышленное решение я бы не рисковал.