День добрый!
Нужен совет. Есть ИТП с двумя системами отопления и подпиткой (но без подпиточных насосов, только один соленоидный клапан). Возможно ли в контроллере ТРМ232М использовать выходы для пуска насосов подпитки для открытия/закрытия соленоидного клапана подпитки? Или тут надо что-то другое придумывать?
Здравствуйте!
Да, возможно.
Придумывать ничего не надо, достаточно подключить ваш соленоидный клапан. Хочу обратить Ваше внимание, что функция активизируется при условии, что подключен аналоговый датчик давления на 7-й вход.
Приобрели ТРМ232М. В комплекте есть описания, но нет диска с ПО.
Как получить программу "Конфигуратор ТРМ232М"? На сайте его нет. Пробовали от ТРМ132, нет связи.
Здравствуйте! Начал работать с ТРМ232М-Р и программой "Телемеханика Лайт". В EnLogic и визуализацию нужно вывести значение температуры.В качестве датчиков используются датчики сопротивления Pt100. Вместо значения температуры(н-р значение в 24 градуса по Цельсию) выводит непонятные значения от 0 до 65000 и постоянно прыгает.
И еще одна проблема. С этим ТРМ232 работает программа "ОВЕН OPC-сервер beta". Температуру выводит корректно(н-р 24 градуса), но значение даты и времени выводит в 10значном цифровом формате.
В чем может быть причина?
Доброго ! Форум действующий? Видимо, как недавно зарегистрировавшийся, не могу создать тему, а вот вопрос:
- как на дисплее отключить показания температуры обратки, вместо нее дать показания уставки?
- когда прибор работает по режиму 5, в контуре 2 зачем температура наружного воздуха? Лишняя для этого контура. Как ее погасить?
- почему дискретный вход на состояние насосов (ДЕМ например) нормально разомкнутый? типа если кабель в обрыве - все в порядке? или можно как то переделать логику?
Спасибо.
Добрый день.
Пытался настроить ТРМ232 схема 2. Только контур ГВС. Самый простой вариант. Только датчик температуры горячей воды и регулировочный клапан с входами "открыть" и "закрыть".
Начал елозит клапаном, то откроет, то закроет. Попытался включить автонастройку, но в инструкции непонятно описано. После надписи "да" надо выйти? Написано, что должен высветится особый экран, который не высвечивается.
Включили с конфигуратора. Клапан елозил всю ночь не настроился и с утром всё елозил.
Кто-нибудь может помочь?
На мой взгляд автонастройка для ГВС особо бесполезна, слишком динамичная система, сейчас работает, изменится расход, вечером например, картина совсем другая будет. У меня кстате тоже АНР не взлетела, при её активации клапан закрылся полностью и температура ГВС соответственно упала и сколько бы я не ждал, так и не стала подниматься, может надо наночь это оставлять, но кто ночью это будет делать, а днём или вечером все взвоют что горячки нет. А вообще, надо смотреть что с циркуляцией ГВС, от неё много зависит насколько стабильна будет температура после теплообменника, особенно если он один. Так что предлагаю с АНР не заморачиваться, выставить коэффициенты вручную путём подбора. Идеально всёравно не будет.
Бояринцев Иван Юрьевич
>слишком динамичная система
Наоборот, система замедленная и задвижка медленно отрабатывает и передача тепла замедленная...
>На мой взгляд автонастройка для ГВС особо бесполезна
Не факт, вот как-то испытывал терморегулятор ПИД автонастройку. Включил, так он за несколько секунд настроился и после чего настроил температуру идеально и держал как влитой. Но это температура и нагреватель, а тут задвижка и задержка реакции секунд 30. Как ПИД сможет отыграть такую длинную задержку... не представляю.
Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 03.11.2017 в 08:27.
Разбора нет. Температура стабильная. Вдруг открыли кран, и немедленно пошёл подмес холодной воды в теплообменник. Реакция нагреваемого контура пластинчатого теплообменника практически мгновенная, температура просела, 30-секундный привод клапана, управляемого ПИДом, неспешно отрабатывает падение температуры, всё это время в сеть поступает недогретая вода. Наконец, процесс устаканивается, температура стабилизировалась. И тут кран закрыли. Температура немедленно подскакивает градусов на 20, и ошпаренный с визгом выскакивает из душевой кабины.
Такая картина наблюдалась с ТРМ12. Автонастройка зависала на час, после чего регулятор тупил безбожно.