Здравствуйте! Да, вы можете опрашивать ваш ПЛК-150 со всеми подключенными модулями ввода\вывода как slave устройство в телемеханике ЛАЙТ. Для этого нужно описать карту переменных в Excel для всех используемых переменных в Вашем проекте, у нас есть готовый шаблон с правилами описания тэгов в руководстве по эксплуатации на Телемеханику ЛАЙТ, раздел "Контроллеры\протоколы обмена\modbus master" или же можете посмотреть наш видео урок https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=jJURKdK10DU
Шаблон для редактирования находится в папке (по умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO\XLS файл называется "mb-example.xlsx" по аналогии нужно сделать карту переменных для Ваших сигналов.
насчет связи по ethernet, в настройках протокола Modbus в телемеханике ЛАЙТ нужно будет изменить режим протокола с modbus-rtu на протоко modbus-tcp и указать просто IP адрес Вашего ПЛК и порт.