Здравствуйте!
Начну с начала...
По проекту стоят датчики температуры Pt100 на трубопроводе (9штук), которые сидят на искробезопасных сетях ИСКРА-АТ.02, а затем уже на модуль МВ110-224.8А. Соответственно их контролирует ПЛК110-24.30.P.
Сборка шкафа заводская, с нашей стороны только расключение датчиков и управление на магнитные пускатели обогрева. При первом включении шкафа, контролер ПЛК110-24.30.P не включился, питание 24В на клеммы подходило... После отправки его на завод по гарантии, вернулся, с примечанием "вышел из строя из-за скачка напряжения". Вчера установил, включил - работает... Но на панели СП307-Б датчики в аварии. Начал проверять схему.
Итог: перегорели предохранители на ИСКРА-АТ.02 (на всех 12 модулях!). Т.к.в наличии не было таковых, поставил на один "жучок" для эксперимента. На панели сразу же появился датчик! Удовлетворившись результатом, по тому же принципу сделал все остальные 11 штук (в том числе 3 резервных).
После включения секунд через 15 из модулей, точнее со стороны сопротивлений повалил дым. Сразу же обесточил. Сопротивления чуть поменяли цвет,но остались исправными. Теперь боюсь вновь включать... Перепроверил ИСКРы на к.з... нету. Грешу на блок питания SDR-240, который возможно уже сжигал контролер ПЛК110-24.30.P
Пожалуйста помогите советом схемы приложил