Проверьте, что в типе переменной действительно стоит int16 и присмотритесь к параметру "порядок хранения"
2017-12-20_11-18-06.jpg
Проверьте, что в типе переменной действительно стоит int16 и присмотритесь к параметру "порядок хранения"
2017-12-20_11-18-06.jpg
Поставил галочку "младший байт спереди", стал показывать: 60927. По идее, это не должно влиять, т.к. если число больше 32767 должно отображаться как отрицательное.
Скриншот 2017-12-20 11.36.47.png
Скриншот 2017-12-20 11.37.38.png
Здравствуйте! Такой момент... На мой взгляд не корректное отображение параметров на графиках. На первом скрине Снимок1.jpg примерно до 8 часов утра "чёткая стабильность", далее сильный провал - это ревизия котла и на это не стоит обращать внимание, а вот далее, что-то не так. Примерно с 11 часов котёл работал в номинале, а на графиках "свистопляска", как позже заметил, что если масштаб графика увеличить, то тогда параметры отображаются ровно как и должно быть Снимок2.jpg Получается при определённых масштабах графики отображаются не корректно?
Здравствуйте.
Как Вы правильно заметили - на разных масштабах графики могут отображаться по разному. Связано это с тем, что для их отображения используется алгоритм прореживания данных, который для определенного разрешения экрана и размера графика выбирает экстремумы и промежуточные точки.
Т.е. предположим:
Собираем 1 параметр раз в 30 секунд. Выбран период 1 неделя. Ширина окна графика 1000 пикселей.
Получаем: За 1 неделю будет = 1 параметр * 2 (данных в минуту) * 60 (минут) * 24 (часа) * 7 (дней) == 20160 точек надо отобразить на графике при его ширине 1000 пикселей. Если отобразить все точки - получите сплошную заливку и тормозящий (а иногда и зависший) браузер.
График за определенный период отображает общий тренд данных и минимумы-максимумы. Если необходимо провести более детальный анализ - необходимо увеличивать масштаб (сокращать временной промежуток) - в этом случае алгоритм будет действовать не так агрессивно, вплоть до отображения всех точек при максимальном масштабе.
Сам алгоритм в дальнейшем может и будет дорабатываться, но его суть в общем останется такой-же. Ну или произойдет прорыв в вэб-технологиях и браузерах.
Добрый день, немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
1. Это можно как-то изменить самому?
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 22.12.2017 в 10:42.
Добрый вечер. Когда планируется возможность смс оповещения? Спасибо.