    В продолжение темы о сбоях в работе ПМ210 сообщаю статистику, собранную за 2 месяца эксплуатации.
    В период с 19 октября по 7 декабря было 3 серьёзных сбоя: 27 октября, 23 ноября и 6 декабря (как описано на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=18): «Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится.»
    В логе активных событий за эти 49 дней примерно 90 записей вида «Прибор не на связи» длительностью от 1 до 3 минут (при сбоях – до нескольких часов). На графиках тоже видны разрывы в момент нахождения приборов не на связи, даже если время сбоя – несколько секунд.
    Поэтому 7 декабря была произведена замена SIM-карты (Билайн на Tele2). За период с 7 по 20 декабря было всего 3 кратковременных сбоя «Прибор не на связи» длительностью около 1 минуты (13 декабря - 2 сбоя и 18 декабря – 1 сбой). Это означает, что сбои могут быть обусловлены нестабильностью работы базовых станций сотовых операторов в стандарте 2G.
    Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
    И ещё пара вопросов.
    Там же на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=17 есть такая фраза: «Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
    времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
    сервером и производится передача данных». Как всё-таки узнать точное время перезагрузки? В логе этого я не нашёл.
    Второй вопрос – как получить/записать значение уставки для ТРМ210? Выскакивает «Ошибка 49». Шаблона для ТРМ210 не было, поэтому он был настроен, как ТРМ201. В параметрах «Уставка ЛУ1» есть, код SP[0]

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    В продолжение темы о сбоях в работе ПМ210 сообщаю статистику, собранную за 2 месяца эксплуатации.
    В период с 19 октября по 7 декабря было 3 серьёзных сбоя: 27 октября, 23 ноября и 6 декабря (как описано на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=18): «Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится.»
    В логе активных событий за эти 49 дней примерно 90 записей вида «Прибор не на связи» длительностью от 1 до 3 минут (при сбоях – до нескольких часов). На графиках тоже видны разрывы в момент нахождения приборов не на связи, даже если время сбоя – несколько секунд.
    Поэтому 7 декабря была произведена замена SIM-карты (Билайн на Tele2). За период с 7 по 20 декабря было всего 3 кратковременных сбоя «Прибор не на связи» длительностью около 1 минуты (13 декабря - 2 сбоя и 18 декабря – 1 сбой). Это означает, что сбои могут быть обусловлены нестабильностью работы базовых станций сотовых операторов в стандарте 2G.
    Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
    И ещё пара вопросов.
    Там же на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=17 есть такая фраза: «Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
    времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
    сервером и производится передача данных». Как всё-таки узнать точное время перезагрузки? В логе этого я не нашёл.
    Второй вопрос – как получить/записать значение уставки для ТРМ210? Выскакивает «Ошибка 49». Шаблона для ТРМ210 не было, поэтому он был настроен, как ТРМ201. В параметрах «Уставка ЛУ1» есть, код SP[0]
    На данный момент подтверждаю отсутствие зависаний. На производстве шкаф тестировался с симкой Билайн, и в этот период была проблема как указано в выше упомянутом посте. Перед отправкой на объект установили внешнюю антенну и симку МТС. Сейчас шкаф в работе больше месяца. Проблема отсутствует. Есть периодическая потеря связи на 1, 2 минуты (может раз в 2-3 дня), но ПМ210 сам снова выходит на связь. Интересно, что наш ПМ210 то же был не на связи 13, 18, декабря. 1.jpg
    Последний раз редактировалось Rannir; 20.12.2017 в 23:44. Причина: добавил фото

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    На данный момент подтверждаю отсутствие зависаний. На производстве шкаф тестировался с симкой Билайн, и в этот период была проблема как указано в выше упомянутом посте. Перед отправкой на объект установили внешнюю антенну и симку МТС. Сейчас шкаф в работе больше месяца. Проблема отсутствует. Есть периодическая потеря связи на 1, 2 минуты (может раз в 2-3 дня), но ПМ210 сам снова выходит на связь. Интересно, что наш ПМ210 то же был не на связи 13, 18, декабря. 1.jpg
    Добрый день. Пропадание связи раз в 2-3 дня это нормально. Это особенности сети GSM для выравнивания нагрузок на базовые станции (у всех операторов про разному). По поводу проблемы с зависанием - исследуется. Пока нет однозначной причины её возникновения.

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1589
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:37
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •