Для внесения изменений в заводскую конфигурацию, необходимо войти в конфигуратор на полном доступе.
Для изменения логики работы с нагревателя на холодильник, нужно по порядку отключить в каждом канале регулирования: БУИМы (все ссылки), преобразователи сигналов (ссылки на БУИМы и кол-во ИМ = 0).
Затем в обратном порядке подключить в ПС кол-во ИМ в "холодильнике", поставить ссылки на БУИМы, в БУИМах указать тип ИМ и ссылки на выходной элемент.
При изменении каждого из параметров желательно производить запись изменений в прибор.