Попробовал поставить значение Faming time в 160мс - проблема не ушла. В документации Framing time - Время, на которое необходимо задерживать ответ на запрос в мс. Как я понимаю, этот параметр нужно брать во внимание только при конфигурировании Slave устройств, и причем тут Master. Тем не менее стал подбирать параметр Framang time в настройках RS485 и параметр Max response delay в настройках Owen (Master) и чудо произошло. Добился устойчивого чтения двух параметров из ТРМ101. Параметр Max response delay должен быть выше 100мс, параметр Framing time в диапазоне 20...40мс для скорости связи 9600 бод.
Для скорости 115кбод диапазон рабочих параметров Framing time почему то стал 20...80мс.
Объясните пожалуйста эти вещи. Хотелось бы настраивать связь по руководству, а не методом подбора.

Далее настала очередь записи уставки регулятора в ТРМ101. Значение в прибор записыватся хорошо, но модуль Owen (Master) всегда выдает ошибку 41 не найдена сетевая функция, хотя дескриптор найден.
Пробовал приборы разных годов выпуска 2003,2005.