Собрал данную цепочку, но не могу настроить обмен между ПЛК и СПК
ПЛК110-24.60.K-L, СПК107. С обменом МВ и МУ проблем нет.
В СПК делаю 11 регистров на запись (команда 16), 7 на чтение (команда 4), в ПЛК прописываю соответствующие регистры. Скорости\протоколы соответствуют. Однако передается\читается только часть регистров.
Скрины из КДС3.5 и КДС2.3 для пояснения
PLC110.jpg
spk107.jpg
В КДС3.5 в графе "Текущее значение" регистры серого цвета не передаются. Т. е. по какой-то причине ПЛК110 их "не видит". Не могу сообразить в чем дело.
ПЛК подключен к отдельному порту СПК
UPD:Проект в ПЛК разрабатывался для ПЛК110-24.60.М-L, и модифицировался для данной модели L способом замены таргета. Если это важно.