F5 из кодесис.для запуска программы надо нажимать кнопку старт на корпусе ПЛК
create boot projectкак сделать чтобы программа запускалась непосредственно при включении питания
угуSpecial output и Special input звук и кнопка
F5 из кодесис.для запуска программы надо нажимать кнопку старт на корпусе ПЛК
create boot projectкак сделать чтобы программа запускалась непосредственно при включении питания
угуSpecial output и Special input звук и кнопка
После Creat Boot project при пропадании питания или перезагрузки контроллер автоматически будет стартовать, и нажимать уже ничего не надо.
Всем спасибо. Всё работает на ура.
вопрс возник вот ещё такого плана, немного не в тему, но создовать новую не стоит думаю. В общем, решил добавить пульт оператора, можно ли будет с него изменять некоторые параметры в самой программе, которая вшита в ПЛК. Подозреваю, что да , но самый главный вопрос, в описании к пульту написанно, что он может подключаться по RS485 к другим приборам, так вот: хотелось бы поставить датчик линейных перемещений с выходом RS485 (ЛИР ДК-7, к примеру), можно ли будет отображать размеры на пульту и, при этом ещё, связать данные получаемые с "линейки" с программой в ПЛК (например, в точе такой то-стоп, в другой ускорение, в третьей замедление, ну тд.)
1. Надо понять какой терминал... Большинство терминалов и по 232 работают...
Подключаете Ваш ЛИР по 485, а панель по 232 и вся любовь...
ни чего не понял в смысле терминал? я так понял ЛИР к ПЛК подключать по 485, а панель к ПЛК по 232, и всё будет работать?, тоесть непосредственно с ЛИР можно передавать информацию в ПЛК?
Контроллер имеет несколько независимых последовательных интерфейса, которые могут выступать как Master так и Slave по протоколам ОВЕН, ModBus.
Если ЛИР один из этих протоколов поддерживает, то контроллер будет опрашивать ЛИР по 485 по данному протоколу (будет мастер).
Ну а если у ЛИР не стандартный протокол - в ПЛК есть возможность "поднимать" любой протокол, работая напрямую с портом.
В то же время контроллер будет slave по 232, и его будет опрашивать терминал... По этому и был задан вопрос - что за терминал??? Поддерживает ли он данные протоколы обмена?
Терминал, в смысле панель оператора? ОВЕН ИП320... а на счет ЛИРа, то в документации просто написанно "Тип выходного сигнала - RS485" и всё
Вот ещё вычитал про ЛИР "Способ выдачи данных - последовательный SSI, 24 разряда.
"
посмотрел на лиры, никакого упоминания модбас нет...
нашел вот такой адаптер http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8&d=56, для подключения ЛИРа к компу по 232 или 485, можноли через него подключиться к плк?