Добрый день. По логике должна была срабатывать автоматическая перезагрузка после ошибки соединения с GPRS, и после пополнения баланса прийти в норму. Будем очень благодарны, если вы приехав на объект посмотрите действия и реакцию шлюза. Ранее не было возможности отработать все возможные варианты возникающие у пользователя.
А нельзя сделать так, что бы при звонке на номер ПМ210 с прописанного в нем списка телефонов происходила вот такая удаленная перезагрузка?
Съездил на объект, шлюз периодически перезагружается и сразу выдает ошибку. Перезагрузка по питанию не помогает. Сетевые настройки в приборе все те же как и до того как баланс закончился. Симку доставал, ничего не помогает. Кнопка RESET при нажатии вообще ввела шлюз в сбой - зажглись и не гасли все индикаторы. Что с ним? Сломался? Сама сеть gprs в месте установки присутствует, даже 4G.
2018-01-12 12-53-26.JPG
2018-01-12 12-56-10.JPG
Добрый день. 1- е фото. Прибор не может зарегистрироваться в сети оператора, просьба обратиться в тех.поддержку - там есть решение данного кейса.
2-е фото. Если при подаче питания (перезагрузке) держать нажатой кнопку RESET - он входит в режим программирования. Достаточно просто сбросить по питанию.
СПК110 поддкрживает работу с овенклауд и ПМ210?
Евгений, спасибо. А есть ли подобные примеры где - либо в инструкциях? ПМ210 можно свободно конфигурировать, как мастер, или только использовать готовые шаблоны?
Настройка СПК в режиме Modbus RTU Slave подробно описана в п.4.3 этого документа.
Описание работы с облачным сервисом OwenCloud и ПМ210 описано в этом документе.
Шаблонов в облаке для СПК нет, так как карта регистров в СПК настраивается каждый раз индивидуально. Те регистры, которые вы настроите в Modbus Slave в СПК, те же самые вам нужно добавить в облаке.