Как в на codesys control win v3 можно проверить код работы с файловой системой на usb ( программа пишется под спк107) ?
Как в на codesys control win v3 можно проверить код работы с файловой системой на usb ( программа пишется под спк107) ?
Если работа с файловой системой производится через библиотеки (CAA File или SysFile) - то да. Достаточно только изменить путь к накопителю на тот, который у вас в ПК.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
да работа производится через caa file , путь указан /mnt/ufs/media/sda1 , при попытке выполнить Open_0.xExecute:=TRUE; , Open_0.xDone=false
eFileMode:=FILE.MODE.MAPPD;
производится ли автоматическое создание файла при данном eFileMode в случае его отсутствия , или его сначала нужно создать режимом FILE.MWRITE ?
У вас накопитель к ПК примонтирован по пути /mnt/ufs/media/sda1?
Возможно, все же по какому-то E:\, F:\ или типа того?
При Append создание не производится. Сначала надо создать файл через MWRITE.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk