Добрый день. В какой именно области?
Как я и говорил, после уточнения техзадания стало понятней. Осталось выяснить, какую часть Вы хотите заменить.
Если измерительно-регулирующую, оставив тиристорный регулятор:
Тогда используйте любую ТРМ с универсальным входом, термопару ВР с преобразователем в стандартный сигнал 4-20мА и стандартным регулирующим выходом 4-20мА. Можно типа ТРМ 101. Если ещё нужна и запись, добавьте модуль МСД200, который по интерфейсу с ТРМ будет писать температуру.
Термопару с преобразователем взять
http://temperatures.ru/pdf/Ulanovsky-1.pdf по этим рекомендациям. С вольфрам-рениевыми я действительно дела не имел, но разницы в преобразовании термоэдс в сигнал 4-20мА нет никакой с любыми термопарами и ТС. Только коэффициенты разные.
Для согласования Выхода 4-20мА с регулируещей ТРМ с Вашим тиристорным регулятором используйте преобразователь типа
http://www.priborplant.ru/pics/uploa...l%20uni801.pdf или аналогичный. Он преобразует сигнал 4-20мА в 0-5мА.
Хотя если заменить Ваш тиристорный регулятор на
http://www.owen.ru/catalog/blok_upra...bust2/opisanie, тогда и преобразователь не нужен. У них цена примерно одинакова.
И тогда как я и писал произойдёт полная замена всего измерительно-регулирующего тракта. Останутся только управляющие тиристоры (симисторы, что у Вас стоит). А это и есть самая дорогая часть, которую переделывать не надо.
С уважением.