Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
Добрый день! есть несколько вопросов по Hardella примеру с шаговым двигателем: 1. После записи файлов PRU0 и PRU1 не работают 4 первых дискретных входа ПЛК110-30(М02).
Ответ был буквально на 4 сообщения выше:
Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
Сами же входы можно задействовать, если в PRU программе сделать конструкцию "@Export inputs: FAST_INPUTS"
Т.е. просто объявить переменную inputs: FAST_INPUTS, добавить @Export, и уже пользоваться этим значением в основной программе (см, например, программу быстрого счётчика)
Овен не предоставляет средств, чтобы при заливке PRU0.prg можно было работать со входами через конфигурацию. Только через Hardella.

Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
2. Как удалить записанные файлы (PRU0 и PRU1) из ПЛК? По форуму лазил, в ПЛК браузере они не отображаются((
plc browser, там набираем (без кавычек) "filedelete PRU0.prg", жмём enter. Как-то так

Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
3. Только разбираюсь с программами SteppersConfig_. Какой командой можно остановить ШД, не зависимо от quantity? то есть ШД еще не прошел заданный путь, а его нужно остановить. Заранее спасибо. Данную тему читал, но ответов на мои вопросы не нашел.
Нужно передать enable:=FALSE.