По расчету.
Если вы меняете тип источника, то да, он выделяется цветом, так как скада может неправильно интерпретировать данные или будут потери точности.
Можно просто перетащить еще раз те же самые переменные на теже самые входы в расчете - типы данных заменяться на корректнтые.
По контролу индикатора не до конца понятно что имеется ввиду. Если вам нужно сделать индикатор, просто вытащите значение правой кнопки мыши и выберите Стрелочный прибор.
Спасибо.
А какой тип данных у этой переменной (вкладка Общие)?
Спасибо.
тип:время
а у прибор ток логический
Время? И какой у типа время может быть стрелочный прибор?
И у логического также
Спасибо.
Добрый день , подскажите пожалуйста как реализовать такую схему.
Необходимо из "поля выбора" выбрать несколько пунктов (номера телефонов объектов) и при нажатии клавиши "Да" чтобы все выбранные номера записывались в "входные строки" номерами +7958431996;+7958431997;+7958431998;... и выходной сигнал из "выходной строки" шёл на переменную "получатель" в отправка SMS (чтобы на все выбранные номера пришли смс с конфигурациями).
Screenshot_46.png
Проблемы которые возникают:
- как связать панель "поле выбора" с "входными строками" (более 60 номеров) , чтобы подавать сигнал.
- как переименовать кнопку "Да" на "Установить" в "поле выбора".
- как добавить ряды справа в "поле выбора" (сделать 3,4 или более рядов).
Screenshot_47.png
Последний раз редактировалось Panda; 09.02.2018 в 15:38.
Добрый вечер! Помогите разобраться с адресами регистров прибора СИ30. Скачал для этой цели шаблон ПР200+СИ30. Но не совсем понялоткуда там взялись значения регистров?! Почитал РЭ но там этих значений не нашел!
Про какой шаблон идет речь?
Судя по всему вы опрашиваете не через Modbus Universal, а значит вопрос нужно задавать в другой ветке.
Спасибо.