Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Так об этом же коллега написал в посте 2944. Меряет с 0мА, при 4мА на входе будет 0 в программе, при меньшем токе отрицательные числа. Можете фиксировать обрыв.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
ПР200 + ПЧВ 102 . Что-то столкнулся с проблемой, не могу из ПЧВ прочитать и записать ПР'кой регистры параметров 3-41 и 3-42 (время разгона и время замедления) . В таблице адресов регистров на ПЧВ указано что параметрам 3-41 соответствует регистр 3409, а 3-42 3419, формат хранения данных Uint32, коэффициент преобразования 0,01 (эт что значит надо на 100 всё умножать записываемое значение и делить на 100 при считывании ?). Но ПР'ка нивкакую их не читает и не записывает (выводил на экран). Другие регистры читаются и записываются, например слово состояние, задание частоты, ещё там что-то, в общем ПЧВ управляется от ПР200, но очень нужные вот эти вот мне параметры не могу читать и изменять с ПР200, может я что-то делаю не так, перепробовал разные варианты. Как должно быть ?!?
Бояринцев Иван Юрьевич
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.02.2018 в 16:59.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Два регистра тоже пробовал, ничего не вышло, но возможно, у меня тогда была проблема с именем переменной, в которую должны были записываться значения из регистра, OL походу не воспринимал такие названия переменных как "3-41 - 1", что даже не читал заведомо читаемые регистры, после как изменил название переменной на простое "333" стали читаться другие регистры, которые ранее читались без проблем, а вот вернулся ли я затем к попытке с двумя регистрами не помню. Верну назад себе свой подопытный ПЧВ и ещё раз буду тестировать, специально на объект пока не поеду мучать рабочую схему, если никакой аварии не будет. Так что чуть попозже вернусь к этому вопросу, т.к. очень надо. Спасибо !
Бояринцев Иван Юрьевич
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий, скачал новый макрос РТ100, все равно поведение не изменилось, при отсоединении-присоединении датчика все равно показывает 0 на экране. Это вот это ограничение?
Screenshot_1.png
Последний раз редактировалось Jman; 27.02.2018 в 10:31.
Вопрос к знатокам: а почему может порядок следования байт для float в ПР200 не меняться? В одной сети у меня МВ110-8А и ПР200, и мне с них надо получать переменные. Так как у МВ110 порядок следования байт не изменить, меняю его у ПР200 в настройках. Считываю с помощью Trace Mode "источник Modbus". не меняется порядок у ПР200, как галочки эти не ставь, в Trace Mode приходит одно и то же число. Сделал тестовую переменную, которой присвоил значение константы.