    Забыл еще об одном баге написать. По крайней мере в последней версии 1.9 так точно было. Если создается макрос в котором есть переменная например счетчик. То использовав этот макрос дважды мы получаем общую переменную на два разных макроса. Соответственно ставить разрешающие сигналы в нем бесполезно. Сигнал в одном изменяет состояние логически другого счетчика который по логике не должен изменятся. И конечно же симулятор вам об этом не скажет, это проявлялось только в приборе. Кто может проверить это на ПР200 версии 1.10 ?
    Последний раз редактировалось Infiltrator; 11.03.2018 в 10:51.