Цитата Сообщение от klimborg Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)

PS. Использую протокол ModBus RTU
Добрый день!
Какую SCADA-систему используете?
Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. Например, так это выглядит в MasterSCADA (см. скриншот)
То же самое касается перезапуска ОРС-сервера в случае ошибки. Например, в MasterSCADA есть возможность перезапуска ОРС-сервера по условию: заводите булевскую переменную и, в случае возникновения ошибки (обрыв связи и т.п.), перезапускаете по ней ОРС-сервер.
Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.