Попробовал два варианта. Создал в конфигураторе Modbus мастера и подключил к нему сначала модуль MVA8, затем попробовал сконфигурировать UniversalModbusDevice. В первом случае - при замыкании датчика накоротко или обрыве датчика, в опрашиваемом регистре отображаются "левые значения", а иногда остается последнее опрашиваемое корректное значение, но оно все время меняется, а именно увеличивается монотонно в тысячных долях градуса (26,78934 через секунду 26,78937 и так далее, число все время увеличивается), при этом никаних ошибок не отображает ни регистр Last Error ни переменная _Err на выходе из блока DECODE_FLOAT. Во втором случае если пользоваться UniversalModbusDevice, то в регистре Last Error также 0, но значение нужного нам регистра перестает изменяться, а следовательно этот момент можно отследить программно. Пошел ваять функциональный блок для контроля обрыва (короткого замыкания) датчика . Anton_Minsk, спасибо за участие.