Показано с 1 по 10 из 3288

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
    Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
    Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.
    Добрый день. Достаточно просто выбрать протокол Modbus ASCII в настройках порта:

    03-05-2018 7-35-57.jpg

    Но вы уверены, что NL-1S011 поддерживает Modbus ASCII?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?
    Судя по описанию, датчик работает по протоколу DCON.

    Это реализуется через макросы - в них можно работать с портом напрямую. В настройках порта надо будет выставить Modbus ASCII.
    Вот несколько примеров:

    1. Обмен через макросы по Modbus RTU (из него можно понять принцип работы с портом через макросы):
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

    2. Обмен с весовым преобразователем Тензо-М по нестандартному протоколу (с ASCII-командами):
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...le_Tenzo-M.zip

    Если есть возможность - свяжитесь со мной по Skype.
    Мне было бы интересно помочь вам решить эту задачу и сделать пример обмена с ваши датчиком.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки.
    Верно, открыл первый попавшийся РЭ на приборы ОВЕН , протокол похож на DCON.
    Пример №1 уже использовал для реализации связки СП310+МУ110-32Р.

    Нужен скайп контакт.

  6. #6

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •