Добрый день.
Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.
Добрый день.
Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.
Добрый день. Достаточно просто выбрать протокол Modbus ASCII в настройках порта:
03-05-2018 7-35-57.jpg
Но вы уверены, что NL-1S011 поддерживает Modbus ASCII?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.05.2018 в 07:38.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
Как это реализуется в СП310?
Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?
Судя по описанию, датчик работает по протоколу DCON.
Это реализуется через макросы - в них можно работать с портом напрямую. В настройках порта надо будет выставить Modbus ASCII.
Вот несколько примеров:
1. Обмен через макросы по Modbus RTU (из него можно понять принцип работы с портом через макросы):
http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip
2. Обмен с весовым преобразователем Тензо-М по нестандартному протоколу (с ASCII-командами):
https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...le_Tenzo-M.zip
Если есть возможность - свяжитесь со мной по Skype.
Мне было бы интересно помочь вам решить эту задачу и сделать пример обмена с ваши датчиком.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за подсказки.
Верно, открыл первый попавшийся РЭ на приборы ОВЕН , протокол похож на DCON.
Пример №1 уже использовал для реализации связки СП310+МУ110-32Р.
Нужен скайп контакт.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk