  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    достаточно роутера, в котором пробросите порт доступа к web-серверу ПЛК. внешний IP роутера должен быть статическим
    1. в ПЛК нет возможности "глубокой" сетевой настройки (чтоб без роутера)?
    2. без статики есть варианты (VPN и т.п.)???

    есть ли возможность увеличения физической памяти ПЛК для архивной информации?
    ...Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yadmst Посмотреть сообщение
    1. в ПЛК нет возможности "глубокой" сетевой настройки (чтоб без роутера)?
    2. без статики есть варианты (VPN и т.п.)???

    есть ли возможность увеличения физической памяти ПЛК для архивной информации?
    ...Спасибо
    архив по умолчанию рекоммендуем вести на внешней usb флешке.
    что интересует из глубокой сетевой настройки? будет open-VPN .