Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Искра АТ.02 сопротивление нагрузки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Максимальное напряжение Uпит может быть 33 В. Какой конкретно аналоговый модуль вы подключаете ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.png 
Просмотров:	400 
Размер:	70.3 Кб 
ID:	37347  
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 12:12.

  2. #2

    По умолчанию

    У меня напряжение питания шкафа автоматики 24В.... Засовывать туда нестандартные 33В увольте.
    Очень интересная формула. При 24В питания и 16В на датчик получаем отрицательное сопротивление. При 28В питания, получаем сопротивление 100 Ом. 100 Ом при 20мА - это 2В. Обычно 5В, 10В.