Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.05.2018 в 16:09.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Как понять дублирует стринг, переменная либо стринг, либо "Портрет"!?
Тип переменной.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2018 в 14:55.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
спасибо, вроде разобрался как передавать в функц блок. Только не понятно - в Blink1 какую переменную обновлять включенного или отключенного состояния?
А зачем в 16м варианте - это установка 30 работа, 10 пауза? класс
А КАК стрелочку с пунктирной линией рисовать? это что вообще?обратная связь?
а важно расставить обратные связи как у вас? я не понимаю что это
Последний раз редактировалось ded_ivan; 23.05.2018 в 01:29.
В вашем варианте, что Вы выложили, боюсь не возможно задать разное время включённого состояния реле и время паузы, у вас будет одно время, равное сумме включённого и выключенного состояния генератора импульсов! В моём проекте(16), время включённого состояния реле - это время выключенного состояния генератора импульсов и время паузы - это время включённого состояния генератора импульсов, я же всё подробно описал, ленитесь даже посмотреть?
Насчёт линии задержки(на цикл), Вы наверно всех переплюнули, даже справку лень посмотреть:
Линия задержки.PNG
Надеюсь 4 линии для Вас будет не очень обременительно нарисовать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2018 в 02:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Пытаюсь научиться управлять ПЧВ с ПР200 по RS485. Связь наладил, регистр частоты и регистр состояния читаю. Биты готовности вижу. Но на бит пуска (6) в регистре командного слова ПЧВ не реагирует. Куда копать?
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 23.05.2018 в 17:33.
тут посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278993
электронщик до мозга костей и не только