Можно простые команды.
Спасибо.
У меня эти команды не попадают в таблицу "Имя Связь Тип данных" закладки "Окна". Вставил ВФБ "Сохранение и загрузка набора команд", удалил на мнемосхеме "Набор параметров", вставил Команды 1-3, сделав их строковыми и они не сохраняются и не загружаются, а остаются постоянными.
Из ваших слов непонятно в чем проблема.
У вас строковые переменные не сохраняются? Они и не будут - там специально запрет стоит в скрипте.
Если нужно чтобы сохранялись удалите строчку:
if (objValue == null || objValue is string) //строка не сохраняется
return true;
вот так:
if (objValue == null )
return true;
Спасибо.
Спасибо, всё получилось!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас оплачена MasterSCADA 500-NET. Сейчас, насколько я знаю, поставляется версия 3.9. А реально ли вместо нее получить 3.7? Дело в том что проект у нас сделан в 3.7, а при конвертации в 3.9 возникают нюансы (выше я уже задавал по этому поводу вопросы)?
Реально. НО если гарантия кончилась, то потребуется оплата техподдержки.
Подробнее вам ответят в отделе продаж
Спасибо.
Вам наоборот вместо 3.9 собрать 3.7?
В принципе можно, хотя и не рекомендуется так делать. Напишите на support(собка)insat.ru - соберем
Спасибо.
Подскажите пожалуйста. У меня на предприятии ip адреса на компьютерах присваиваются по dhcp. Надо ли в этом случаи прописывать адреса в проекте MasterSCADA? В цеху три компьютера с установленной MasterSCADA.
Последний раз редактировалось Andrei1401; 24.05.2018 в 08:14.