Цитата Сообщение от vStar Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Стоит новый OPC Сервер. На столе подключен по АС-4 Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212.
По протоколу OWEN связь с конфигуратором и OPC сервером есть, данные читаем и пишем в OPC сервере нормально.
Как только я конфигурирую новый узел и добавляю из библиотеки ТРМ212-А по протоколу Modbus-RTU, связи с прибором нет!!!
Естественно выключаю из работы узел и прибор по протоколу OWEN.
Подскажите по такому простому вроде бы действу, что не так?
Скрины настроек и лог в аттаче ниже.
Добрый день!
После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).

7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.