Добрый день!
После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).
7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.