Привет!
Есть у кого опыт нагрузки ПЛК-110 объемным Ethernet'ом?
Имеется два лазерных сканера Ethernet, в режиме FreeRun выдают по 100 пакетов UDP каждый.
Надо принять (200 пакетов в сек), разобрать, усреднить...
Потянет ли ПЛК-110 такую задачу?
Привет!
Есть у кого опыт нагрузки ПЛК-110 объемным Ethernet'ом?
Имеется два лазерных сканера Ethernet, в режиме FreeRun выдают по 100 пакетов UDP каждый.
Надо принять (200 пакетов в сек), разобрать, усреднить...
Потянет ли ПЛК-110 такую задачу?
M2 теоретически сможет. На практике крайне рисковая затея, овен традиционно не силен на быстрых задачах. Если есть время и объект не сильно удаленный, я бы все же рискнул попробовать с М2. Если сроки подпирают и (или) объект далеко - рекомендую не рисковать.
У меня есть 110M02, могу сделать нагрузочное тестирование. Но непонятно какая сложность пакетов у вас (размер пакетов, структура) и что в них собираетесь анализировать
решил не рисковать, взял небольшой embedded-pc.