Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
Использую на работе уже более 5 лет бесплатную версию на 32 тэга. Контроль за работой печей. 6 ТРМ202, 2 ТРМ 201, частотник ОВЕН. Ввёл сюда же скрипты для голосовых сообщений типа "температура перед сушильным барабаном высокая" или "запущен барабан 3 печи", при пуске частотника "начата подача концентрата в барабан" и прочее. Правда далее пока не удалось двинуться (есть вверху мнение, что "автоматика пролетарию не нужна", а КИПовцы "просто бездельники"). Но тем не менее скада работает нормально. ОРС сервер ОВЕН.
Наверное, к Вам обратиться, как к практику надо.
Не понимаю сути моей проблемы, наверное какое-то элементарное незнание. АРМ на базе RTM32 (по мере разрастания системы и узлов системы планируется переход на платную версию), на объекте - ПР200+ПМ210, связь через OPC-сервер.
Принимаю упакованный сигнал от ПР200, распаковываю и индицирую простейшими индикаторами.
Для управления (переключение режимов, включение нагрузки) запаковываю дискретные сигналы стандартных упаковшиком Мастер Скады. Выход упаковщика привязан к ОРС-переменной, опрашиваемой и записываемой. Периодически или по изменению дискретных команд хочу записывать в ПР200 значение команды. Запускаю проект на выполнение, состояние объекта вижу достоверно, мобильным приложением облака даю команды, ожидаемый результат вижу, управление работает.
Подаваемые с экранных кнопок команды доходят до выхода упаковщика, а в привязанной к нему переменной ОРС-сервера (в дереве системы) не появляются. Естественно, что и до объекта команда не доходит.
Вопрос ко всем знающим решение . Может, вопрос и несерьезный .