Попал в руки контролер, попробовал запрограммировать, попробовал вывести значение аналогово входа(4-20Ма) на экран, как результат на экране получил 1053485894~4mA-1120751022~20mA. Что я не так делаю? Как получить 0(4мА)-100(20мА).
Попал в руки контролер, попробовал запрограммировать, попробовал вывести значение аналогово входа(4-20Ма) на экран, как результат на экране получил 1053485894~4mA-1120751022~20mA. Что я не так делаю? Как получить 0(4мА)-100(20мА).
вы вывели число с плавающей точкой как десятичное. используйте нормирование 4-20 к 0-100 и выводите число как число с плавающей точкой.
по теме ап
зы: если у когото есть пример работы с аналоговым входом на плк63 кинте ссылку плз
lara197a
биг спс, проблема была в том что я входу не присвоил имя и обращался по адресу, когда присвоил имя и обратился по имени все заработало.
такс осталось еще токо получить ответ на вопрос почему опрос входов у мну 23с а не как заявлено в документации не более 3,6с
кто что подскажет?
именно.
установить в конфигурации "нет датчика" в кдс или через меню плк для не используемых входов.
прочитайте руководство, наконец. там описано, какие параметры, где и за что отвечают.