ОРС.jpg
Где мне поставить галочку, что-бы подключить ОРС-сервер. Протокол пусть будет овен не главное.
ОРС.jpg
Где мне поставить галочку, что-бы подключить ОРС-сервер. Протокол пусть будет овен не главное.
Вам нужно подключить библиотеку OPC Automation (поставить галочку напротив ее поля).
Затем написать скрипт по аналогии с примером
http://portalnp.ru/wp-content/upload...ient_Ed_31.pdf
Вместо Insat.ModbusOPCServer Вам нужно указать Owen.OPCNet.DA
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
И я про тоже, только нету в списке OPC Automation, потому и не могу поставить галочку. Я же вам список на букву "О" вывел, при запущенном сервере нет там вообще слова ОРС.Вам нужно подключить библиотеку OPC Automation (поставить галочку напротив ее поля).
См. выделенное
2018-07-31_10-37-42.jpg
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
А может новый конфликтовать со старым? ОРС появился, когда я выгрузил "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", до этого не было.
Как это не было? Вы прислали скриншот в 9:33, на котором есть эта библиотека. Она никак не зависит от имеющихся на ПК ОРС-серверов, а просто входит в комплект MS Excel.
Суть в следующем: Вы подгружаете эту библиотеку в документ, а потом в теле скрипта вызываете нужный Вам ОРС-сервер. При установке ОРС-сервер (любой: старый, новый, наш, компании Инсат и др.) регистрируется в реестре с уникальным именем, с помощью которого другие программы (excel, scada и др. клиенты) могут к нему обратиться.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Я два дня искал все, что с буквами ОРС, был только первой версии. А скриншот я сделал, когда удалил с компа старый ОРС. Спасибо, все заработало
Здравствуйте.
Разрабатываю проект, в котором 4 группы Овен ПЛК-100, объединенных в сети RS-485 подключены к компьютеру
через преобразователи RS-485/Ethernet moxa nport 5232.
Будет ли работать конфигурация ОВЕН OPC-сервер(новый) показаная на прикрепленных скриншотах?
owen_opc_1.jpgowen_opc_2.jpgowen_opc_3.jpg
Добрый день!
Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
Или можно использовать другой ОРС-сервер.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения