Сама скада вряд ли может что-то пропустить, ОРС теоретически может - если сигнал изменялся между опросами.
Сама скада вряд ли может что-то пропустить, ОРС теоретически может - если сигнал изменялся между опросами.
Спасибо.
Нужно решить непонятно откуда взявшуюся проблемы.
Перенес проект на компьютер заказчика, и перестали работать кнопки, передающие дискретное значение в объект.
Удается после некоторых манипуляций заставить их работать - весь день на объекте на это потратил.
Запускаю проект, вижу стартовую мнемосхему. Перехожу на дерево объекта, вижу 4 привязаных к кнопкам дискретных переменных, они неактивны. Возвращаюсь ко мнемосхеме, нажимаю и отжимаю кнопки - реакции объекта нет, не передались значения. Возвращаюсь на дерево объекта - кнопки стали активны, меняю их на дереве объекта, возвращаюсь на мнемосхему - кнопки работают, значения передаются. В проект и у себя, и на объекте захожу под паролем диспетчера.
Пролект в приложении, На рабочем месте Win10 prof на объекте win10 starter, антивирусы и брандмауэры отключены
ЗЫ Проблему решил через службу техподдержки, по e-mail получил рекомендацию.
Последний раз редактировалось konst_smn; 22.08.2018 в 14:42.
Здравствуйте!
Вновь по вопросу пропуска импульсов (пост#5252).
Вот ссылка на видео
https://disk.yandex.ru/client/disk
файл MOV_0008.
Верхнее окно - дерево системы, нижнее окно - ОПС сервер Овен.Импульс подаю кнопкой,подключенной на взод модуля МК110-8Д.
Проект практически готов. Делаем сами для себя и хотелось бы разобраться с этой проблемой.
С уважением.
Здравствуйте!
Перезалил видео на youtube.
Вот ссылка: https://youtu.be/jJuvcCAyZKA
На видео окно ОПС сервера Овен и дерево системы проекта.Импульсы (по счётчику 129,131,132 и там далее тоже,141,например) ОПС сервер фиксирует, а в Мастерскаду они не доходят.Посмотрите , пожалуйста, в чём может быть проблема? Качество, правда, не очень.
С уважением.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему после вставки шаблонного объекта в иное место дерева объектов, отличное от расположения самого шаблона, в динамизации свойств рабочие элементы с галочками ("1","0") (см. Рисунок 1Рисунок 1.JPG) становятся простыми 1/0 (см. Рисунок 2 Рисунок 2.JPG) и перестают работать, при этом в свойствах система не указывает, что например потеряна связь с текущей переменной (см. Связь не потеряна.JPG), на которую привязана динамизация. Повторно кидаю в свойства ту же самую переменную (она одна по проекту, внутренняя, Config_Enabled, см. Рисунок 3 Рисунок 3.JPG, линия 1, шаблон "Пример 1"), снова появляются рабочие галочки с установкой 0/1.
Продублировала эту переменную Config_Enabled внутри самого шаблона (связь к ней продублировала от предка Config_Enabled, см. Рисунок 3 Рисунок 3.JPG, линии 2, шаблон "Пример 2"), и привязала динамизацию к ней. Теперь такого поведения со свойствами динамизации не наблюдаю, но теперь приходится после каждого копирования данного шаблона руками привязывать экземплярную Config_Enabled к предку Config_Enabled, потому что система не дает ни восстанавливать ее при копировании, ни даже через вкладку "Экземпляр", хотя и предлагает это сделать (выдает ошибку, Value does not fall wtihin the expected range, этот диапазон где-то регламентируется?).
Таким образом, чтобы не перепривязывать переменные в свойствах динамизации элементов размноженных экземпляров (пример 1), правильнее дублировать переменные для динамизации изначально внутри шаблона и привязывать их к предку, а не от предка тащить связь на свойства динамизации... тогда надо будет только восстанавливать связь от предка к переменной внутри экземпляра...,а не проходиться по свойствам динамизации всех элементов...Правильно? Абсолютно полной автоматизации я не добьюсь? Чтобы при копировать-вставить только говорить какие связи на какие изменить?
Последний раз редактировалось KHoups; 10.08.2018 в 07:57.
Здравствуйте. Стоит задача формировать отчёт за сутки в котором должны присутствовать данные из основного журнала объекта (ну или свой журнал в дальнейшем создать с др. фильтрами, не суть) и отправлять отчёт после сохранения на e-mail и печатать. Изначально думал сделать просто журнал, но форма его не настраивается нужным образом (поля оператор, подпись, дата и т.п. там не предусмотрены), поэтому появилась мысль впихнуть журнал в отчёт, но не нашёл способа сделать это в редакторе отчётов. Почитал данный форум, увидел ответ о невозможности в принципе редактора отчётом работать с журналами (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25089). Придумал как обойти данное неудобство: сохранять журнал в *.csv (или *.xls, любое что можно скормить потом в редактор отчёта в качестве источника), но не прокатило. Сохраняемый журнал в *.csv оказывается битым, а *.xls открывается в Excel c ошибками, таблица из него в редактор отчёта в качестве источника не добавляется. Произвольный набор букв набранный в ячейках Excel и сохранённый в данные форматы, добавляется в отчёт на ура. Подскажите пожалуйста что я делаю не так или как реализовать данный способ по-другому (скрипты C# не пишу, умею только вставлять чьи-то готовые). Спасибо.
Здравствуйте. Вопрос не технического характера.
Для объекта одним юр.лицом была закуплена лицензия MSRT-100-NET-PRO. Для этого же объекта другое юр. лицо в скором времени будет приобретать лицензию на ваш орс-сервер и лицензию на веб-сервер. Вопрос про токены - у нас будет 2 ключа и такая схема заработает? Или вам нужно будет добавлять лицензии в первый приобретенный ключ?
Подскажите пожалуйста, как в MS4D вывести отчет на мнемосхему ? в виде кнопки, как в 3 версии
Спасибо.
Последний раз редактировалось VladGC; 06.09.2018 в 10:23.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как изменять размер элемента (по переменной), в СКАДА 3.9.
Какая версия СКАДА по вашему мнению стабильна для разработки?