Показано с 1 по 6 из 6

Тема: связь трм148 и сми1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Настройки приборов, для обмена между собой, должны быть одинаковые.
    Например:
    скорость: 9600
    длина слова данных: 8
    контроль четности: отсутствует
    количество стоп-бит: 1
    длина адреса: 8
    адрес прибора: Различные
    Задержка ответа: 5

    Для чтения переменной в конфигураторе СМИ:
    В экран отображения добавить параметр отображения - "переменная из сети", для которой указать:
    тип;
    положение десятичной точки;
    адрес источника - адрес ТРМ148, совпадает с адресом первого оперативного параметра, для второго адрес+1 (подробней в описание протокола "Овен" http://www.owen.ru/support/40691149);
    имя параметра в приборе (согласно РЭ);
    индекс для конфигурационных параметров;
    период опроса;
    После чего записать параметры в панель, выключить питание и соединить СМИ1 с ТРМ148.

  2. #2

    По умолчанию связь трм148 и сми1

    сетевые настройки трм148 думаем правильные. в настройках сми1 много не понятно. с настройками приведенными ниже, сми1 отображает точки. что задано не так?
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •