изменение конфигурации мва8 через плк100
возможно ли изменять типы датчиков,производить калибровку и т.д. в мва8 через плк с панели ип320,и где посмотреть как это сделать???по ModBus RTU
-
Супер Модератор
По протоколу Modbus изменять типы датчиков в МВА8 через ПЛК - нельзя.
-
А калибровку или настройку датчиков по протоколу ModBus можно.....или по ModBus только регистры считывать можно