И что, что в ПР переменная 32 бита ? у вас она порезалась в самом ПР еще ДО передачи в Scada, так как передаете один регистр 16 бит.
Если хотите, чтобы не резалось, еще в программе ПР разделите переменную на две сетевых со смещением старших разрядов...