Здравствуйте! Не могу залить программу в контроллер ПЛК150-ИМ.
Создаю Кодесис простенькую программку, компилируется без ошибок, далее устанавливаю параметры связи - все как указано в инструкциях по соединению через RS232, подключаю кабель из комплекта поставки (в выкл. контроллер), включаю. Подключаюсь Login, светодиод СВЯЗЬ загорается, в Кодесисе появляется сообщение В контроллере отсутствует программа -Загрузить новую? Отвечаю ДА. начинается загрузка Downloading All, далее окошко с DEFAULT.PRG, и все - контроллер моргает всеми светодиодами и бипом -т.е. происходит перезагрузка. На экране Кодесиса сообщение -Communication Error(#0) Logout Рerformed. Далле контроллер самопроизвольно не презагружается.
Что сделано:
Контроллер перепрошит Версия прошивки 2.10.5 (При прошивке не прочитался с контроллера MAC адрес, забил с корпуса, Flash форматировал, долее прошивка прошла боз проблем)
Target в Кодесисе установлен 2.10.5 (взято с сайта), старый таржет удалил.
Гипертерминал видит.
Вот такая программка. (я только учусь еще)
Из имеющихся трех ПЛК картина на всех одинаковая.
Инспектор Кодесиса, при загрузке показывает, что 60 блоков передаются успешно, затем появляются поврежденные блоки и все, перезагрузка. Такое ощущение, как будто скорость великовата. Можно ли изменить скорость на 57600?
Вариант залогиниться-отмена загрузки-последующий Download не получается - Download не активен, а при Write File To PLC происходит тоже самое.
Что-то я уже нервничаю...
Да, файл DEFAULT.PRG был. Удалил, перезагрузил контроллер, ситуация не изменилась. Удалил DEFAULT.CHK - тоже самое. Еще в ФС осталось :
log.txt
local_addres.dat
retain.bin
config.dat
Pered.PRG
debug.txt
Что то я не наблюдаю файла калибровочных коэффициентов calib.inc.
Загрузите пока такой потом откалибруетесь
[Calibration]
R0=1.0
R1=1.0
R2=1.0
R3=1.0
U0=1.0
U1=1.0
U2=1.0
U3=1.0
I0=1.0
I1=1.0
I2=1.0
I3=1.0
dT0=0.0
dT1=0.0
dT2=0.0
dT3=0.0
[Calibration_end]