Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Значит уже 3-4 страница, а не как раньше 11-ая?
Я же на скрине, зацепил и 12 страницу, где так же говориться про тайм--аут и как это время относиться к передаче данных, корме как превысив это время ошибку с формирует не слейв, а мастер?
Ну извини за номер страницы. В другом документе та страница одиннадцатой была. Мой прибор ,из за которого,вся эта
бадяга была и выступал в роли мастера. Только прибор был самопальный . А обращался он к МВ 1108АС. Прочитав документ
где говорится,что максимальное время ответа 50мс и то в самом худшем случае, Я ещё добавил 10мс. И после запроса вынимать
данные стал. Данные оказались искаженными. Увеличив время до 75 мс все стало айс. Так вот я и написал,что не всему нужно
верит,что написано на заборе.Только и всего. Но тут академики типа Мелкого и Валенка накинулись с претензией,что ,контрольную
сумму на счетах считаю.