Из того места (регистра) куда он должен записывать при нажатии или отправке .Так же и любой задатчик(кроме кнопки) при запуске сначала читает содержимое регистра и оторажает его , а потом он готов для записи и нового отображения (обратная связь) значения .Тоесть на цифровом задатчике мы видем не то что задали напрямую ,а то что прочитали после записи.
электронщик до мозга костей и не только
посмотрел трафик, и возник вопрос - оптимизация есть в планах? имею ввиду групповые опросы регистров
Тем более, как понимаю много интеграций с ПР200/114 - у которых диапазон регистров сплошной и заранее известен. Было бы куда проше давать два запроса на всю карту памяти той же ПР200, чем дергать по одному регистру000118-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 30 00 01
000119-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 DE
000120-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 31 00 01
000121-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
000122-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 32 00 01
000123-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
000124-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 33 00 01
000125-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 E9
000126-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 34 00 01
000127-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
000128-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 35 00 01
000129-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
000130-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 36 00 01
000131-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
000132-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 37 00 01
000133-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 26