Показано с 1 по 10 из 545

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Файл исправил. После проверил что исправления сохранились. Закрыл WinSCP. Открыл заново. Проверил что в файле изменения сохранились.
    Дело в том, что после перезагрузки ПЛК эти изменения не сохраняются.
    Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка plc110f.rar (версия 5.562)
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 23.10.2018 в 17:52.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка plc110f.rar (версия 5.562)
    Добрый день. Спасибо за оперативность. С новой прошивкой всё работает. Хотелось что бы индикатор РАБОТА горел в соответствии режимом работы, но как говорится на скорость не влияет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Ситуацию поправили в новой прошивке. Прошивка plc110f.rar (версия 5.562)
    Контрольные суммы файла plc110f.rar (версия 5.562) Верные?
    CRC32: 2144DF1C
    MD5: 5751EDE61FB26DDAF53B3B049115883A
    SHA-1: 8AD135C02E21DCD69EA45463031275043E32C508

    Для версии: 1.2.4.8096(MPLCD_1_2_20190203.2) какая версия прошивки ПЛК нужна?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Контрольные суммы файла plc110f.rar (версия 5.562) Верные?
    CRC32: 2144DF1C
    MD5: 5751EDE61FB26DDAF53B3B049115883A
    SHA-1: 8AD135C02E21DCD69EA45463031275043E32C508

    Для версии: 1.2.4.8096(MPLCD_1_2_20190203.2) какая версия прошивки ПЛК нужна?
    по каким причинам появился вопрос по кс архива, что то не работает?
    для указанной Вами версии необходима прошивка не ниже 5.544. лучше использовать указанную Иваном версию. рантайм при необходимости обновится из среды

  5. #5

    По умолчанию

    Прошил оба ПЛК, всё нормально.
    Вопрос возник из-за отрицательного опыта с некоторыми файлами с сайта, но оказалось, что не все флешки одинаково полезны, прошился с 8Гб usb2 (все подопытные были fat32).
    Вам надо срочно решать вопросы:
    1. "допилить" в ПЛК 2 слейва на 1 и 3 - 485-х портах, светодиод "Work" заставить таки работать, яркость светодиодов на мой взгляд большая и они засвечивают соседние окна.
    2. Среду разработки оптимизировать в плане производительности (производительность среды живёт своей жизнью и не зависит от производительности компьютера) и устранить кучу недоработок при работе с графикой. (плавность зума, фокус зума на курсоре, а не на левом верхнем заборе: чтобы не надо было пользоваться зеркалом для чтения тегов зеркально развёрнутых объектов, где? где сохранить как?)
    Без них вам и нам "счастья не видать"
    Заказчики хотят надёжно, удобно, красиво и главное "дёшего".

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Прошил оба ПЛК, всё нормально.
    Вопрос возник из-за отрицательного опыта с некоторыми файлами с сайта, но оказалось, что не все флешки одинаково полезны, прошился с 8Гб usb2 (все подопытные были fat32).
    Вам надо срочно решать вопросы:
    1. "допилить" в ПЛК 2 слейва на 1 и 3 - 485-х портах, светодиод "Work" заставить таки работать, яркость светодиодов на мой взгляд большая и они засвечивают соседние окна.
    2. Среду разработки оптимизировать в плане производительности (производительность среды живёт своей жизнью и не зависит от производительности компьютера) и устранить кучу недоработок при работе с графикой. (плавность зума, фокус зума на курсоре, а не на левом верхнем заборе: чтобы не надо было пользоваться зеркалом для чтения тегов зеркально развёрнутых объектов, где? где сохранить как?)
    Без них вам и нам "счастья не видать"
    Заказчики хотят надёжно, удобно, красиво и главное "дёшего".
    Евгений , а слэйв на 3 порту не работает?

  7. #7

    По умолчанию

    Работает, но способ конфигурации желает лучшего.
    Так же необходимо одновременно 2 порта в слейве в различных вариантах, но пока возможен один порт + ТСР.
    При ТСР добавляется сетевое оборудование как доп. ненадёжный узел и для некоторых проектов, на случай отказа, приходится думать о резервировании.
    Среда не плохая, но много о чём было сообщено тех поддержке ещё год назад не исправлено по настоящее время, видимо работает один человек...

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •