Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю что Вы подразумеваете под сценарием. Если логику включения/выключения, то она замороченная и сейчас дорабатывается (ныняшняя реализация показала недостатки)
Если сценарий это логика, то: есть 3 лампы. 1 лампа включается от датчика движения. Если датчик не активен, то выключатель включает/выключает все 3 лампы. По нажатию кнопки на брелке, включается ргб и выключаются 3 лампы. Повторное нажатие на брелок гасит ргб и включает свет. Если нажали выключатель при какой-нибудь активной лампе или ргб, то свет гасится. При удержании кнопки на брелке более 3-х с, гасится свет во всей квартире. Если горит свет более 2х часов, то свет выключается. Двойное нажатие на выключатель включает вытяжку. Вытяжка выключается через 5 минут после отключения света. Теплый пол включается удержанием выключателя более 1с, нажатием на соседний. Отключается тп тем же способом или через 4 часа после откл света. Задействованы 4 входа ПР200 датчик движения, выключатель 2 клавиши, брелок. И 6 выходов 1 лампа, 2 лампы, реле управления бп ленты, теплый пол, вентилятор 2 скорости. Управление свечением ргб идет с отдельного пульта, через отдельный контроллер.

Но не совсем понимаю как сценарий относится к промежуточным реле.
Ох, я уже представил ситуацию, вспомнить все, через пол года,