    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Доброго дня, проблема в следующем.

    Использую ПЛК100 [м2]. Добавил в программу ПИД из utils.lib. При запуске программы работает, начинаю его настраивать и через какое-то время значение выхода (Y) перестает меняться. Устанавливаю reset=TRUE, manual = TRUE, y_manual=0, меняю уставку, меняю пропорциональный и интегральный коэффициент - безрезультатно. Как на выходе висело какое-то значение (например -10.651), так и продолжает. При этом выход OVERFLOW = FALSE.
    Мельком пробежал по форуму, вроде не я один жалуюсь на ПИД. Так что использовать? Другой ПИД из oscat или от Овен Pid_reg2 или Pid_regulators?
    Вы что делаете??? Вы одновременно выполняете сброс регулятора и перевод в ручной режим(reset=TRUE, manual = TRUE) и что желаете получить???
    Описаловку читайте!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Вы что делаете??? Вы одновременно выполняете сброс регулятора и перевод в ручной режим(reset=TRUE, manual = TRUE) и что желаете получить???
    Описаловку читайте!
    "Устанавливаю reset=TRUE, manual = TRUE, y_manual=0, меняю уставку, меняю пропорциональный и интегральный коэффициент" это все не одновременно, а по очереди. Пробовал менять коэффициенты - не помогло. Пробовал reset=true - не помогло. Пробовал manual=True - не помогло.

    Но как я понял из описаловки даже если одновременно reset=TRUE, manual = TRUE, y_manual = 0, y_offset = 0 на выходе должен быть 0. Эксперемент не могу пока провести.

    На данный момент регулятор ведет себя нормально, повторить ситуацию получалось только если TN=0. Тоже, кстати, момент неудобный, если я захочу отказаться от интегральной составляющей что делать? TN=9999999999999 так, но это не очень удобно? Да, можно использовать функциональный блок PD, но это не гибко.

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с ПИД регулятором
    от Айдар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 15:13
  2. Помогите разобраться с ПИД-регулятором
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:08
  3. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:05
  4. помогите с ПИД-регулятором.
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 16:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •